小弟是新手,分户计量热负荷中户间传热怎样计算?求各位大侠帮助。
小弟是新手,分户计量热负荷中户间传热怎样计算?
求各位大侠帮助。
2楼
北京有个规范,散热器形式温差为6度,地板采暖是8度。
回复
3楼
多谢版主!我看了规范,还是不太清楚。户内中间层户间传热=2x楼板传热+隔墙传热
户内底层,顶层户间传热=1x楼板传热+隔墙传热,以上理解是否正确?
回复
4楼
也可根据实际情况,中间层附加房间的30%-50%,底\顶层端部附加房间的50%-80%.户间传热量不大于总负荷的50%.
回复
5楼
我是这么理解的,鸿叶的负荷计算软件也是这么理解的,我看了它的计算过程,中间的就是两层楼板。不过温差是否是6度,只是北京标准有这个说法。
回复
6楼
我是这么理解的,鸿叶的负荷计算软件也是这么理解的,我看了它的计算过程,中间的就是两层楼板。不过温差是否是6度,只是北京标准有这个说法。
回复
7楼
这件事情已经推翻了,因为我做了一个著名的测试,北京院他们都了解。
测试结论是,在二步节能的建筑中,中间某一户切断了供暖,他的温度只会比别人低2-3度,他从邻室得到的热量应该是80%以上,俺还测出一个88%的。
哈工大方修睦先生的温度法收费,和热表法收费的对比中,我也观测到了差距正好是因为80%的邻室传热。方老师和我对这一结果非常兴奋。
北京院张锡虎先生也计算模拟了,认为邻室传热在70%左右。
所以,6度不可能,传热量很大。
回复
8楼
所以又带来了一个无法回避的新问题,是俺首先提出的,为了分户计量,我们需要给出多少能力储备。
一是因为邻室传热,传热量很大,现在因为没有分户收费所以看不出来影响。
二是因为分室控温之后,人们不在的时候会调低温度,那么严寒的时候升温升的上来吗?
如果一辆载重大车子,爬坡一半的时候停住了,再启动上的去吗?
德国每平米配120瓦,设计负荷还比我们小,日本每平米配150瓦,我们设计负荷大,每平米只配40-50瓦,怎么能分户控温。
分户不控温,怎么计量
回复
9楼
其实这个问题仔细想来很复杂的,对于对于分户收费这个问题也不是一朝一夕就能解决的,如果一住户一采暖季都不采暖,靠其他住户给它传热也不会很冷,这个怎么收费呢,好多问题想的我都头大,只有等你们专家出规范我们照搬就可以了。
回复
10楼
不知诸位在实际工程设计中,分户计量热负荷中户间计算依据及大家都认可简便计算方法?
回复
11楼
对于说分户计算的依据,北京的标准可以算一个,因为国家标准似乎没有这个多少度的规定,可以作为参考。简便方法这个问题,鸿叶负荷计算软件就有计算分户这一项,比较简单。
回复