7.8mX7.8m的柱网用3x3的井字梁经济吗
kanxf
kanxf Lv.2
2006年04月14日 01:55:23
只看楼主

7.8mX7.8m的柱网用3x3的井字梁还是用中间加一道次梁经济? 不知有没有高手做过比较,谢谢!!

7.8mX7.8m的柱网用3x3的井字梁还是用中间加一道次梁经济? 不知有没有高手做过比较,谢谢!!
免费打赏
ougaogong
2006年04月14日 09:58:06
2楼
看荷载,如果板厚80~100拿下楼板配筋即强度控制配筋而不是使用要求控制,应该可以省。
回复
wingoflight_cai
2006年04月14日 12:49:15
3楼
如果荷载不大的情况,个人认为做井字梁不一定能够比次梁省!


回复
kanxf
2006年04月14日 13:40:14
4楼
谢谢两位!荷载就是普通楼面,没什么特别的
回复
libyan
2006年04月14日 15:54:25
5楼
加根次梁应该更经济一些,3.9米120mm厚的板就解决了,加井子梁也要100厚的板吧!
回复
sunjingfeng
2006年04月14日 17:12:44
6楼
加两根次梁应该更经济一些,2.6米80mm厚的板就解决了.
回复
hhuprince
2006年04月14日 23:54:32
7楼
看荷载,如果是普通楼板,加一根梁经济,如果荷载较大,井字梁经济。
回复
江南9527
2006年04月18日 15:50:50
8楼

还有那么薄的板啊??!!
回复
szcj815
2006年04月18日 18:52:03
9楼



80厚的坂因该是可以了
回复
mp_lin
2006年04月18日 20:10:27
10楼
中间加单次梁会对主梁产生不均匀弯矩,对主梁不好
回复
suibing
2006年04月18日 21:21:00
11楼
从结构的简洁性角度考虑加一根次梁也就够了
回复