船舶含油废水处理施工图
mhl2004
mhl2004 Lv.2
2006年04月14日 02:00:19
只看楼主

图纸简介: 该全套工艺施工图为含油废水处理施工图,工程完成后出水含油指标达到10mg/l的国家排放标准.内包括设计与施工说明,工艺流程图,油污水处理系统平面布置图,处理系统设备管线平面布置图,污水处理车间,折板反应池、污泥池、阀门井,气浮分离池设备管线安装详图 ,刮沫机工艺安装图. 附件名:2006411143874928987.zip 文件大小:897K (升级VIP

图纸简介:

该全套工艺施工图为含油废水处理施工图,工程完成后出水含油指标达到10mg/l的国家排放标准.内包括设计与施工说明,工艺流程图,油污水处理系统平面布置图,处理系统设备管线平面布置图,污水处理车间,折板反应池、污泥池、阀门井,气浮分离池设备管线安装详图 ,刮沫机工艺安装图.



附件名:2006411143874928987.zip

文件大小:897K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
8天8
2006年04月15日 22:18:05
2楼
画得很不错,可以学习
回复
cxj_taes
2006年04月18日 15:44:27
3楼
谢谢
省得画了
回复
gaoroc
2006年04月18日 17:49:27
4楼
这个工程是我们公司施工的,哈哈.营口市鲅鱼圈港务局的工程
回复
marco_lee
2006年04月20日 12:41:31
5楼
我看看是不是我需要的
回复
gmddq
2006年05月06日 15:21:19
6楼
还可以拉,我下载看看有没有用处啊
在这个上面看实在是看不清楚啊
回复
8天8
2006年05月07日 23:08:46
7楼
为什么就扣我的?就那么回复还不行?
回复
zhangxiaoyanxy
2006年05月19日 16:45:51
8楼
总体来水很不错,可以说是面面俱到了,设计思路新颖。我提出几点疑问,以供抛砖引玉:
1.波纹折板数量太多,而且设计水力损失大,因此折板必然容易损坏;
2.折板相邻间距只有250mm,不方便维修。
回复
mhl2004
2006年06月02日 21:19:54
9楼
楼上的你好,关于波纹板的间距是严格根据水力絮凝做功需要计算出来的,因此要求有一定的水力损失,你想如果要用机械搅拌絮凝的话,拿消耗的功率应有多大,因此此工艺为节能之需,而且材质采用强化玻璃钢,耐腐蚀及强度高,其设计加工时为一次设备成型,整体吊装,比普通的机械搅拌的维修费用及精力大大降低,并经工程实践证明切实可行,其中一处处理厂已运行8年有余.深得运应方好评,大家如果有类似项目,欢迎来电
回复