如题:160KW和110KW的空调冷冻水水泵如此配电是否可行?如果是你你会如何画系统图?110KW水泵的塑壳空开可以选225A的吗?
如题:160KW和110KW的空调冷冻水水泵如此配电是否可行?如果是你你会如何画系统图?
110KW水泵的塑壳空开可以选225A的吗?
2楼
问题是不是太简单了啊?怎么没前辈指点下啊?
回复
3楼
楼主的控制柜设计的有问题:
1、110KW和160KW电机是大功率电机,不能直接启动,建议用自耦降压启动。如果是星-三角启动的话对供电系统冲击较大。
2、最好将主电机和备用电机做个可相互切换的回路,这样可以实现自动控制,一台泵出现问题另一台泵可自动投入。
3、当地的无功补偿要跟得上,要不大电机运行时如无功不足,则会引起系统电压降低、电机发热等现象。
4、对于大电机的保护要做相应的配置,过流、速断等最好跟控制回路配在一起。