90年代【上人屋面】上面,增建一个2.7米高的钢结构房,100平方米,跨度7.5米,100厚夹芯板屋面,四面墙都是铝合金框折叠玻璃窗;六根150*150钢柱,都落在屋面250*400钢砼梁上(如图示),钢结构房屋钢梁为200*100*6钢管,檩条为120*60*4钢管。图中所示的钢砼梁都是主梁,主梁相交处都有400×400柱。请问——①屋面的钢砼梁,能否能否承受钢结构房的重量?(不考虑对屋面钢砼梁进行加固)
90年代【上人屋面】上面,增建一个2.7米高的钢结构房,100平方米,跨度7.5米,100厚夹芯板屋面,四面墙都是铝合金框折叠玻璃窗;六根150*150钢柱,都落在屋面250*400钢砼梁上(如图示),钢结构房屋钢梁为200*100*6钢管,檩条为120*60*4钢管。图中所示的钢砼梁都是主梁,主梁相交处都有400×400柱。
请问——
①屋面的钢砼梁,能否能否承受钢结构房的重量?(不考虑对屋面钢砼梁进行加固)
②7.5米跨度是否要用250*100*6钢管,而不是200*100*6钢管?
[
本帖最后由 newspacetime9 于 2011-4-7 12:42 编辑 ]
2楼
即然原屋面设计是上人屋面,每平米活载是150公斤,你搭的钢结构应该不会超过每平米50公斤。另外不要用来做仓库。
回复
3楼
谢谢回复~
回复
4楼
我做过不少这样的加层设计与施工 有什么大问题可以联系我 274144230
回复
5楼
应该不会出问题,不过90年代的房子质量比较差,做的时候悠着点
回复
6楼
如果能把柱子放在主次梁的交叉点上,房间的宽度仍可做成7500。这样的改动对原有混凝土梁的受力会更好一些。
回复
7楼
谢谢各位的指教,图中所示的钢砼梁多是主梁,主梁相交处都有400×400柱,
回复