才接触洁净工程,有几个问题请教大家:1 不太明白各厂家标称的高效风口额定风量和实际风量的关系,一般厂家都是500,1000,1500,2000,3000这几档风量风口,不知是否就按总送风量除以某档的风量就是需要的风口数量了呢?但我按风口配的过滤器断面尺寸倒推计算这个额定风量的断面风速都是在1.2m/s左右,和洁净房间要求的送风口风速0.2~0.6m/s相差很远,一半都不到哦。请教大家这两者是什么关系?实际该怎么选用呢?
1 不太明白各厂家标称的高效风口额定风量和实际风量的关系,一般厂家都是500,1000,1500,2000,3000这几档风量风口,不知是否就按总送风量除以某档的风量就是需要的风口数量了呢?但我按风口配的过滤器断面尺寸倒推计算这个额定风量的断面风速都是在1.2m/s左右,和洁净房间要求的送风口风速0.2~0.6m/s相差很远,一半都不到哦。
请教大家这两者是什么关系?实际该怎么选用呢?
2 计算总风量以及正压值需用风量时,如果是按换气次数的方式计算,这个层高怎么确定,是按实际的吗?如果层高较高那不是风量很大哦?
3 一套系统负担多个手术室,使用时间无法一致,该如何平衡风量,是送风支管上电动阀开关,还是加定风量阀或手动风阀?
谢谢大家了。