请问这个模拟量输入模块两线制的时候是否输出电压使设备能正常的输入4-20ma的电流。谢谢我想用一个无源的隔离器连接在这个模块的两线制的输入模块上隔离器另一端接压力变送器。还用外接电源吗谢谢。

请问这个模拟量输入模块两线制的时候是否输出电压使设备能正常的输入4-20ma的电流。谢谢
我想用一个无源的隔离器连接在这个模块的两线制的输入模块上隔离器另一端接压力变送器。还用外接电源吗谢谢。
免费打赏
mqgg
2006年04月20日 15:08:22
2楼
已经弄明白了,在四线制的情况下这个模块可以使用8个模拟量输入通道并且仪表(变送器)需要外加电源才能正常工作。在两线制的情况下要使用能通过电源的隔离器不需要外加电源就可以工作了。两线制模块本身提供电源。使用不能通过电源的隔离器仪表是不能正常工作的。
回复
czm0928
2007年07月14日 17:30:53
3楼
现在,现场二线制传感器接到PLC四线制的SM331模拟通道上,该怎么跳线?谢谢!