本人遇到个问题,现有一栋7层楼高的宾馆,高度21m,需要布置室内消火栓,由于是改造工程,没有水泵房,只能从市政管网向室内消火栓供水。我有个想法就是在市政管网进水管增加管道增压泵,并且在屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,不知道这样行不行啊。我是新手,希望大家能够来帮我分析下,小弟将不胜感激。
本人遇到个问题,现有一栋7层楼高的宾馆,高度21m,需要布置室内消火栓,由于是改造工程,没有水泵房,只能从市政管网向室内消火栓供水。我有个想法就是在市政管网进水管增加管道增压泵,并且在屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,不知道这样行不行啊。我是新手,希望大家能够来帮我分析下,小弟将不胜感激。
2楼
大家看了问题,能帮我分析下可行性吗?不要看了问题就走吗,小弟的心哇凉哇凉滴。。。。。。
回复
3楼
进水管不需要增压泵,只在屋顶设消防水箱和增压泵就可以了。我们这边都是这么做的、、、
回复
4楼
消防水池放哪儿了?楼顶的水箱只是前十分钟的啊
回复
5楼
如果市政水压够了那属于常压系统,就什么都不用设了。要是市政水压不够,那就按照你的方案吧
回复
6楼
谢谢 帮我消灭了0回复
回复
7楼
谢谢你的回复 是市政管网直接提供水源的
回复
8楼
谢谢你的回复
市政水压确实不够的,你很资深啊,你的回答正是我想要的
回复
9楼
改造工程,屋面加水箱,我不知你和结构专业商量了没有,我以为结构肯定不允许,附加这么大的荷载,以前的结构肯定没考虑。
回复
10楼
要是压力够得话最好
在屋顶上增加水箱,估计行不通,负荷太大了
增设增压泵还行
回复
11楼
同意楼上的,
回复