有一台315kw的软起,主回路有断路器做短路保护,但是厂家建议软起前端加熔断器?我的疑问是这个熔断器是否要加?是否大容量设备前端用熔断器来做短路保护要比断路器有优势?
有一台315kw的软起,主回路有断路器做短路保护,但是厂家建议软起前端加熔断器?
我的疑问是这个熔断器是否要加?是否大容量设备前端用熔断器来做短路保护要比断路器有优势?
12楼
一般厂家都建议用快熔,设计用断路器的多。
回复
13楼
为何不用熔断器+断路器???
回复
14楼
那是上海牌快速熔断器,就是那个白色的套在一次的东东
回复
15楼
我单位开始时也是装速熔,后来换成了断路器,用了7年8年了,一直没问题,。
不过刚使用软起时常常贵硅击穿,速溶和断路器都有过,但近5年多了,没再发生过硅击穿
回复
16楼
一般我们都选用空开作为软启动器,变频器的短路和过载保护。毕竟熔断器有个故障缺相的可能存在。当然如果非要选用熔断器作短路保护,建议加一只电动机综合保护器,可以很好的起到断相保护作用。
回复
17楼
现实情况是,厂家图纸是用熔断器,设计院出图成套厂制作是用断路器。
回复
18楼
欧美的都是快熔多些!
回复