圈梁的配筋正确吗
feiyufw
feiyufw Lv.12
2011年04月03日 08:29:46
只看楼主

希望有经验高手看出问题都提出来

希望有经验高手看出问题都提出来

20110331019.jpg


20110331019.jpg


20110331020.jpg


20110331021.jpg


20110331023.jpg


20110331024.jpg


20110331025.jpg


20110331026.jpg

免费打赏
lihongwang520712
2011年04月08日 19:50:51
82楼
学习学习
回复
zlp_33_happy
2011年04月09日 04:20:59
83楼
监理能力哦哦。。。。
回复
chenlongyuan
2011年04月09日 10:33:21
84楼
问题很大啊。构造柱应该配2*2箍筋,圈梁下面也不是砖吧。只是个人意见,仅供参考
回复
chenlongyuan
2011年04月09日 10:34:59
85楼
dui zheshi hen zhongyao de yidian
回复
magicstructure
2011年04月09日 10:57:40
86楼
比较粗糙,施工的很不规范
回复
wjtangbiao
2011年04月09日 12:05:31
87楼
如按江苏省节点图集来看角部少八字筋
回复
woshimeinv12
2011年04月09日 13:03:19
88楼
构造柱和圈梁交接处箍筋应该加密. 我请教老师说是这样没问题
回复
mascot-wxy
2011年04月09日 15:52:55
89楼
怎么看不见图片呢
回复
crazyffs
2011年04月09日 17:05:48
90楼
圈梁配筋砌体结构设计规范上有的,纵向钢筋不应少于4根10,箍筋间距不大于300,具体要看图纸了,这个不是计算出来的,是规范定的
回复
fr1406
2011年04月09日 20:29:23
91楼
1.锚固长度不对
2.交叉处箍筋应加密
回复