请教各位大侠,高压保护开关是为了保护RO膜还是为了保护高压泵?其安装位置应该在RO进水调节阀的前面还是后面?
请教各位大侠,高压保护开关是为了保护RO膜还是为了保护高压泵?其安装位置应该在RO进水调节阀的前面还是后面?
12楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
保护反渗透膜的
回复
13楼
我个人认为装在高压泵出口与截止阀之间,(也就是装在截止阀前面)只要高压泵出口不高压,后面也不会高压的,前提是要调好高压开关的压力设定。
回复
14楼
保护RO膜的,装在反渗透膜前高压泵出水之间
回复
15楼
装在阀后,仅仅能保护膜,但是实际工程中没有什么用,让进水压力升高的主要原因往往是产水阀关闭,就是这个时候压力天关动作了,也会形成产水背压。
装在阀前,可以保护泵和泵的进水PVC管道,高压泵出口阀被关闭,水就会高速旋转,温度升高,泵的进水PVC管道受热会溶掉。而发生事故。如果膜后面阀门关阀,高出口压力也会升高,同样有装在阀后的效果。
总结,安装在阀前要比装在阀后要好!
回复
16楼
保护RO膜 装在膜进口前
回复
17楼
最好就是调节阀前后都加,稳妥!
回复
18楼
保险起见前后都装是可以,不过两个的设置值应该有所区别吧。
回复
19楼
难道就没有高手说话么,这么落伍的设计方式,还用什么高压保护开关~
回复
20楼
看是浅显的问题,有些人分析的确实很透彻啊!
回复
21楼
保护RO膜 安装高压泵之后
回复