高压保护开关是为了保护RO膜还是为了保护高压泵
bronsonhu
bronsonhu Lv.2
2011年04月03日 08:56:33
来自于纯水系统
只看楼主

请教各位大侠,高压保护开关是为了保护RO膜还是为了保护高压泵?其安装位置应该在RO进水调节阀的前面还是后面?

请教各位大侠,高压保护开关是为了保护RO膜还是为了保护高压泵?其安装位置应该在RO进水调节阀的前面还是后面?
免费打赏
rcxwkx
2011年06月09日 13:04:37
22楼
我们这里是装在泵前的,作用的话更主要的应该是保护膜吧
回复
人刂中年
2011年06月09日 16:08:30
23楼
想问下你有什么高招,难道可以省去高低压保护吗,说说
回复
韩毅均
2011年06月10日 08:58:20
24楼
以前做项目是安装在高压泵的进口前面,保安过滤器的后面
回复
高盐废水零排放
2011年06月10日 17:08:18
25楼
很多公司是没有高压开关滴,
高压泵压力有限,膜的承受压力可以达到4MPa,所以不管高压泵怎么高压,也不会把膜正压损坏。
要保护的是膜不能背压,换个思路想想。
回复
vivonjay
2011年06月11日 11:25:43
26楼
高压保护开关是为了保护RO膜,我们公司是放在高压泵后面的调节阀后面,即RO膜前面。
PS:低压保护开关是为了保护高压泵,我们公司放在高压泵前面。
回复
zl982817
2011年06月15日 17:34:35
27楼
完完全同意啊
回复
xiaoyi-625
2011年06月23日 17:50:28
29楼
正确的说法:保护高压泵的。
回复
wyyym
2011年07月11日 19:03:16
30楼
小弟认为是保护高压泵,认为装在高压泵出口与截止阀之间,只要那里不高压后面怎么会高压呢?
回复
pys666
2011年07月14日 19:41:25
31楼
放在高压泵后,防止RO膜破裂,放在高压泵前,保护高压泵,设备无水停机。
回复
zxhua2045
2011年07月15日 14:54:38
32楼


我赞同
回复

相关推荐