刚才闲着没事干把电流表弄了弄,有个问题想请教,之前电流表是坏的,短接片将电流互感器短接,现在我们新的电流表装上,没拆短接片,能显示出电流和电压来,现在将短接片拆开,也能显示出电流和电压来,请问:拆和不拆短接片有什么区别,拆了会有危险吗??????接线是正确的。
刚才闲着没事干把电流表弄了弄,有个问题想请教,之前电流表是坏的,短接片将电流互感器短接,现在我们新的电流表装上,没拆短接片,能显示出电流和电压来,现在将短接片拆开,也能显示出电流和电压来,请问:拆和不拆短接片有什么区别,拆了会有危险吗??????接线是正确的。
2楼
楼主的问题是在有点乱!
电流表还能显示出电压来???
回复
3楼
问题有点乱!
回复
4楼
楼主说的有点乱,电流表是显示不了电压的。
你说的意思我大概明白。电流互感器是不允许开路的,你原来的电流表是坏的,也就是说此时电流互感器是开路,所以要将它短路,以免伤害人身和设备。现在换了新电流表且接线正确,那么就没有必要再短接电流表了,让它正常运行即可。
回复
5楼
回复
6楼
确认接线没问题,把电流回路短接片拆除是没有问题的!
回复
7楼
连接片和电流表构成并联回路,即使连接片不拆电流表有显示也是正常的。
电流表接好后拆除连接片时,互感器的二次不会开路(还串有电流表),不会有问题。
回复
8楼
接片不拆时,电流表的显示值不是正确的值。(变小了)
回复
9楼
期待正确答案
回复
10楼
综上有三点:
1.以前电表坏了,短接电流互感器以免CT开路
2.现在接上新电表,不拆短接片时电表和短接片并联,电压正常显示,电流要小的多
3.接上新表后,拆掉短接片,电流正常显示,电压正常显示
回复
11楼
短接片坼了 不会有危险,坼短接片设备才正常工作 不然计量不准确,短接片主要起到短接电流使她不造成开路损坏设备
回复