电梯集水坑基础放大角,起什么结构作用,可以砍掉么?
alove_1987
alove_1987 Lv.2
2011年04月03日 10:07:23
来自于地基基础
只看楼主

电梯集水坑基础放大角,起什么结构作用,可以砍掉么?

电梯集水坑基础放大角,起什么结构作用,可以砍掉么?

未命名.jpg

免费打赏
alove_1987
2011年04月03日 10:09:17
2楼
另集水坑底标高为绝对标高-3.7M
回复
ashenlaile1
2011年04月04日 00:03:16
3楼
不可以,主要是考虑到此处为应力集中部位,需要加强。其次便于施工放坡。一般深度较浅的话可以取消,较大深度的基坑受力复杂,需要设置。
回复

相关推荐

APP内打开