现场桥架施工遇到的问题,很纠结
雨后悠悠看晚晴
2011年04月03日 10:31:01
只看楼主

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

免费打赏
hj8882002
2011年04月03日 10:51:49
2楼
我个人认为,只要符合安全距离,3种方案都可以.第三种我认为最好,但要放在动力电缆下方.供你参考.
回复
dianqipanli
2011年04月03日 11:19:21
3楼
第二种使用吊杆,放电缆没有问题;强电电缆都可以,何况是仪表电缆。
第一种方案也可以,在砌块两边用钢板,穿几个螺栓紧固固定,在钢板上做支架,不过麻烦。
回复
zhuht327
2011年04月03日 13:59:02
4楼
用第二种吧,维护检修都方便。
回复
chiu
2011年04月03日 15:01:45
5楼
走沟。不放心的话穿钢管。
回复
furnace110
2011年04月03日 17:02:18
6楼
个人意见选2,走电缆没有问题。
走电缆沟,一旦出现干扰问题,将是你永远的痛。
回复
李兴龙机电科技
2011年04月06日 12:39:59
7楼
第二个方案好。
回复
cxuzhu
2011年04月06日 13:18:03
8楼
根据实际情况,保守点再留一定的扩展性,选用第2种较好。
回复
liuxianbo21
2011年04月06日 13:23:39
9楼
还是从天花板吊顶比较好
回复
y.o.n
2011年04月06日 13:32:40
10楼
如果高度降到3米对其它设备没有影响,当然就是这种方法最好了.
回复
hwc_wy
2011年04月06日 16:08:00
11楼
不能判断电缆沟的实际使用情况下,还是用第二种好,桥架固定常用这种定吊臂加托梁的做法,也方便安装检修。
回复