现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。
12楼
做设计的人只能在电脑上画图,不会考虑如何安装,就产生了这样的后果!为什么要把仪表电缆非经配电室不可?!
单独再给仪表电缆做条沟,一不占用电力电缆的沟,二不会受干扰!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-6 17:30 编辑 ]
回复
13楼
第二种好
第三种方案如果选用的话,通讯电缆穿钢管走干扰小点
不知道LZ选的什么方案?
选对了加点土木币
回复
14楼
我觉得第一种也蛮好的。。。我们单位的电缆桥架就是这样走的,哈。
回复
15楼
路过,学习一下
回复
16楼
还是第2种好
回复
17楼
第二种方法没有问题,我们单位设计PLC电缆选的都是KVVRP的电缆。4-20mA距离地面还3米高没有问题的。我以前承包的低压配电室母线才2米高,还是一样从下面走来走去的,当然你要说姚明来了怎么办,我就没有办法了。
回复
18楼
我觉得还是走电缆沟比较好,既然采用了屏蔽电缆,走电缆沟是没问题的,而且还采用了穿金属桥架敷设,所以走电缆沟是没问题的,还便于检修维护。
回复
19楼
我们在桥架安装的过程中发现,图纸能看懂都是个挑战
回复
20楼
支持.第一种方案,用穿墙螺栓加钢板,可以对原设计改动最小.
回复
21楼
赞同此方案,或者在墙上需要做支架的位置去砖换填胡泥土块,此方法比较麻烦,而且影响墙面。
回复