现场桥架施工遇到的问题,很纠结
雨后悠悠看晚晴
2011年04月03日 10:31:01
只看楼主

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

免费打赏
xysah163
2011年04月07日 11:06:45
22楼
第二种方案好,而且安全省事,施工也方便,第三种方案不会有干扰嘛。或者直接在做一个电缆沟。
回复
zgh198279
2011年04月07日 14:17:25
23楼
还是第2种好
回复
hengli8674
2011年04月07日 14:22:51
24楼
第二种方式可行,但是要考虑通信电缆与动力电缆的桥架安装距离。
回复
zlj5165
2011年04月07日 16:32:23
25楼
用第二条吧,虽然对电缆安置有点麻烦,但还是可以的。
回复
sdbly
2011年04月07日 16:35:27
26楼

第三种感觉不错,方便施工也方便以后检查。
回复
caoxiaojin
2011年04月07日 17:46:10
27楼
楼主选用第二种方案就可以,距墙大于30cm,据顶大于20cm就可以了,我做大放过120m㎡电缆,没问题。北京的地方施工工艺里面有规定。
回复
yuhonchen
2011年04月07日 19:22:21
28楼
学西一下!
回复
yinshuihepan2008
2011年04月08日 03:58:21
29楼
个人意见走桥架的方案比较好,如走电缆沟必须考虑好屏蔽措施,以第一个方案较为佳
回复
yinshuihepan2008
2011年04月08日 04:03:29
30楼
发错了,应以第二个方案较为佳
回复
feiwenyangyang
2011年04月08日 06:53:31
31楼
我个人认为,只要符合安全距离,3种方案都可以.第三种我认为最好,但要放在动力电缆下方.供你参考