现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

免费打赏
z64987090
2011年04月08日 09:10:32
32楼
没现场图片,无法解答,最好有现场图片看看。
回复
zhangbo_hy
2011年04月08日 12:08:02
33楼
个人选择第二种
回复
zcy_2010
2011年04月08日 14:28:48
34楼
2种好
回复
多多爸79
2011年04月08日 17:09:52
35楼
个人选择第二种方法,但是略微改动吊杆的固定方式,预埋件你肯定没法做了,可以使用成品带膨胀螺栓的吊杆。
回复
zhoudacai
2011年04月08日 17:24:34
36楼
我同意6楼的意见! 1.gif 2.png 3.png
回复
hechenchen1314
2011年04月09日 08:56:42
37楼
观摩 学习中
回复
xue19881988
2011年04月09日 10:31:06
38楼
第二种方案可以,走线不好走可以做角钢托架,就是成本问题了。
回复
杜子勝
2011年04月09日 12:51:56
39楼
第三种 用封闭式电缆桥架 干扰影响不大 况且本身还是计算机屏蔽电缆
回复
loveskyliao
2011年04月09日 13:01:27
40楼
支持穿墙,方便,不用改原来的设计方案
回复
混混兔
2011年04月09日 23:07:18
41楼
我觉得走电缆沟可以,现在变电站内的继电保护电缆及计算机监控综保等都是在一个沟内的,只不过分成2侧敷设,何况又有金属线槽屏蔽。