现场桥架施工遇到的问题,很纠结
雨后悠悠看晚晴
2011年04月03日 10:31:01
只看楼主

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

免费打赏
wyzh9
2011年04月10日 14:23:14
42楼
第一种看桥架下面是否经常走人,如果不是经常走人,可以安装,这样方便点。
第二种费工费时,施工不大方便,但高度等符合要求。
第三种也可以,但要注意控制距离,不然干扰的时候就麻烦啦。
最好做第二种方案。
回复
babtao
2011年04月10日 15:06:13
43楼
就事论事就好了 别打击某个行业 你觉得设计不行 你可以去干 你可以当设计业的榜样 同时提高这个行业的水平 别攻击别人
回复
缥缈峰
2011年04月10日 16:35:36
44楼
我建议选择第三种,通过电缆沟方式敷设。
如果害怕干扰的话可以再穿钢管或者放在金属线槽里通过低压室电缆沟,应该没什么问题。
回复
kf1971
2011年04月10日 17:09:05
45楼
可以打穿墙螺钉固定,我们以前做工程也遇到过这样的问题,都是打穿墙螺钉,效果还是很好的。
回复
lcccm123
2011年04月10日 17:46:41
46楼
我的意见是三种方案都可以实施,可以根据现场的实际情况进行选择。
回复
sjmcja_1972
2011年04月11日 09:43:31
47楼
还是第二种方案比较好,穿电缆不是问题的。
回复
kong0533
2011年04月11日 09:54:34
48楼
第二种吧 没问题
回复
besthgq
2011年04月11日 10:33:07
49楼
来学习~~~~~~~
回复
zyz95
2011年04月11日 14:31:45
50楼
用第二种吧,在距顶版10公分下吊装桥架。注意不要在设备上方就可以了。
回复
coolrender
2011年04月11日 22:34:16
51楼
我觉得走沟没问题的,既然用了屏蔽电缆就走吧
回复

相关推荐

APP内打开