现场桥架施工遇到的问题,很纠结
雨后悠悠看晚晴
2011年04月03日 10:31:01
只看楼主

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)

现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

免费打赏
jiliang333
2011年04月11日 22:58:50
52楼
没明白!!!
回复
lzb0796
2011年04月12日 08:13:16
53楼
高度不是问题,就是配电房走桥架是否影响配电设备。
回复
红苹果
2011年04月12日 13:00:20
54楼
应该没什么问题,第三种也行。
回复
liuxinkai
2011年04月12日 14:00:42
55楼
第二种施工太难了吧,自己到工地拖过电缆。对这种是深恶痛绝啊
回复
liuxinkai
2011年04月12日 14:10:03
56楼
电缆沟材料200元一米。能省就省吧,哈哈
回复
jlccdwy
2011年04月12日 15:43:08
57楼
第三方案没什么问题,通信电缆可穿PVC管。220kV电缆沟都可以和通信电缆同沟敷设,只是通信电缆要敷设在电力电缆的下方。
回复
muyuyao
2011年04月12日 22:33:56
58楼
做设计的人只能在电脑上画图,不会考虑如何安装,就产生了这样的后果!为什么要把仪表电缆非经配电室不可?!

单独再给仪表电缆做条沟,一不占用电力电缆的沟,二不会受干扰!

-------严重赞一个!!!

电气设计大多为多出图、赶进度、不看结构图而忽视很多细节,出此差错见怪不该!!!

搞设计的不要生气,仅拿总等电位来说,其重要性甚于接地,但你们有几个人对其详细出过图?大多极其不负责任地让参设计规范某某页,已造成了各地严重的施工混乱!!!不信你们就去调查了解一下!!!
回复
muyuyao
2011年04月12日 22:37:04
59楼
就事论事就好了 别打击某个行业 你觉得设计不行 你可以去干 你可以当设计业的榜样 同时提高这个行业的水平 别攻击别人

--------没有人在攻击你及某个行业!!!

谈点现实都不行吗?

有则改之,无则加勉!!!

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行!!!
回复
huixuefeng
2011年04月13日 11:52:56
60楼
L型吊架不是很好吗?
回复
雨后悠悠看晚晴
2011年04月14日 14:52:14
61楼

呵呵,这位朋友说的是,我们最后选择了这种方案,桥架降到3米,也不美观。
回复