我是一名设计人员,施工上的碰到几个问题,经常来找我们解决,说是牵扯到结构,不找你们找谁,无奈,在此求解答第1个问题:该工程地下室面积比较大,四周都超出主楼,塔吊的基础坐落到地下室基础上了,并且塔身还穿部分挡土墙,现在的问题是:塔吊的基础能和地下室的基础一起浇筑不?我们设计院的建议是:塔吊周圈留后浇带,待塔吊拆除后再浇筑,我们这样考虑是减少不均匀沉降。施工方的意思是:基础一块浇筑,不会造成不均匀沉降,因为塔吊安装的图纸有基础配重,并要求塔吊基础的地基承载力了。我个人认为施工方的也有道理:地下室的基础为独立基础+抗水板,地基承载力为150,基础尺寸为4.2X4.2,塔吊的基础也是独立基础,其安装图纸要求地基承载力为120,基础尺寸为5.0X5.0,这样的话它们的沉降差不多。
第1个问题:该工程地下室面积比较大,四周都超出主楼,塔吊的基础坐落到地下室基础上了,并且塔身还穿部分挡土墙,现在的问题是:塔吊的基础能和地下室的基础一起浇筑不?我们设计院的建议是:塔吊周圈留后浇带,待塔吊拆除后再浇筑,我们这样考虑是减少不均匀沉降。施工方的意思是:基础一块浇筑,不会造成不均匀沉降,因为塔吊安装的图纸有基础配重,并要求塔吊基础的地基承载力了。我个人认为施工方的也有道理:地下室的基础为独立基础+抗水板,地基承载力为150,基础尺寸为4.2X4.2,塔吊的基础也是独立基础,其安装图纸要求地基承载力为120,基础尺寸为5.0X5.0,这样的话它们的沉降差不多。
第2个问题:人货梯一般都附着在主楼旁边,这样的话穿地下室的梁板,而且还穿到几处主梁,一般板和次梁是把钢筋留出,然后再用高一等级的砼浇筑。但主梁处该如何处理呢?