洁净式空调冷量计算
静座常思己过
2011年04月03日 11:01:08
只看楼主

我们在一个工程上有一套送风系统,空调为洁净式全新风空调,新风经客户预处理后,温度控制在18-30度,湿度控制在40-80%以内,新风经处理后送到我方空调上,我方空调采用洁净式组合空调,风量16000立方/小时,组合空调为冷风型,只需制冷,不需制热及湿度控制,制冷目标温度为不高于25度,请教一下制冷量要多少,如何计算

我们在一个工程上有一套送风系统,空调为洁净式全新风空调,新风经客户预处理后,温度控制在18-30度,湿度控制在40-80%以内,新风经处理后送到我方空调上,我方空调采用洁净式组合空调,风量16000立方/小时,组合空调为冷风型,只需制冷,不需制热及湿度控制,制冷目标温度为不高于25度,请教一下制冷量要多少,如何计算
免费打赏
静座常思己过
2011年04月06日 14:32:53
2楼
没人知道吗,指导一下嘛
回复
kaige117
2013年06月24日 13:06:33
3楼
要是你晓得了告诉我计算公式
回复
arnoldnet
2013年06月25日 17:04:36
4楼
1.jpg

处理状态点iw =85.6KJ/KG
处理后状态点in =50.5KJ/KG

制冷量 :(iw-in)*空气密度*风量/3600

(85.6-50.5)*1.2*16000/3600=187.2KW
风柜选型 187.2*1.1 ≈ 200kw


回复
liuyx_03
2017年05月01日 15:10:08
5楼
高手中的高高手
回复

相关推荐

APP内打开