我运用调压器变压(最高1000V),准备了44L1型 2000V指针式交流电压表,又买了电流互感器,电流为2000A,但只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。该怎么接线?请教大家了
我运用调压器变压(最高1000V),准备了44L1型 2000V指针式交流电压表,又买了电流互感器,电流为2000A,但只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。该怎么接线?请教大家了
12楼
那要看你的一次电流有多大了.
没可能你一次电流只有几百A,你会选一个几千A的互感器吧.
如果选择得太离谱的话,有可能感应不出来的.
回复
13楼
电能计量装置的技术要求云:
电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S、0.2S级电流互感器、或具有较高额定短时热电流和动稳定电流的电流互感器。
回复