PKPM,你玩死老子吧
fmwp
fmwp Lv.3
2011年04月03日 14:50:27
只看楼主

小弟做一个多层框架住宅,先建了一次模,墙每平米用4.5算的荷载,算完后位移,振型(第一平动系数1,第2平动系数0.82)什么的都挺好的,后来墙体材料变成加气混凝土砌块了,我另外建了个模,另输荷载计算的,柱子截面和布局跟第一次建的一模一样,结果算出来第二振型平动系数成0.44了,各种参数一模一样,真是奇了怪了,娘的,难道是PKPM玩我!!!!后来我又把偶然偏心去掉了算,结果第二振型平动系数成了0.62了,我再把偶然偏心选上算,妈的,竟然还是0.62,尼玛,玩我啊,PKPM,你有木有原则,有木有,有木有啊!!!!

小弟做一个多层框架住宅,先建了一次模,墙每平米用4.5算的荷载,算完后位移,振型(第一平动系数1,第2平动系数0.82)什么的都挺好的,后来墙体材料变成加气混凝土砌块了,我另外建了个模,另输荷载计算的,柱子截面和布局跟第一次建的一模一样,结果算出来第二振型平动系数成0.44了,各种参数一模一样,真是奇了怪了,娘的,难道是PKPM玩我!!!!

后来我又把偶然偏心去掉了算,结果第二振型平动系数成了0.62了,我再把偶然偏心选上算,妈的,竟然还是0.62,尼玛,玩我啊,PKPM,你有木有原则,有木有,有木有啊!!!!
免费打赏
ytongxue
2011年04月06日 18:50:09
12楼
可能哪出问题了吧。
回复
javascript0
2011年04月06日 18:57:14
13楼
你自己搞的有问题咯。。。
回复
linxinghua
2011年04月06日 19:35:02
14楼
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
liuyi198698300
2011年04月07日 11:14:51
15楼
的确,新版pkpm很不稳定,有的时候我换台电脑读模型,连设防烈度都变了
回复
ronin321
2011年04月07日 16:30:54
16楼
其实你就把最初的模型拷贝一份,只是把荷载和该改的参数改掉算下就可以了,不用再重新建模,重新建模有可能在某些地方和第一次的不一样。
回复
ronin321
2011年04月07日 16:31:49
17楼
风荷载倒是经常会有点点和输入的不一样
回复
yangjianbo123456
2011年04月07日 23:34:36
18楼
我也觉得PKPM“博大精深”需要我辈努力探索才行
回复
bourne55
2011年04月08日 07:53:39
19楼
新版pkpm很不稳定,有的时候我换台电脑读模型,连设防烈度都变了
回复
loveforeverjia
2011年04月08日 11:28:05
20楼

路过 PKPM还没学会
回复
wangjczzz
2011年04月08日 11:34:29
21楼
这个真的是这样的~我把模型压缩一下,换台电脑,很多东西都变了
我那个师傅还说是我建模的问题,我说不可能啊 估计就是PKPM得问题了
回复

相关推荐