讨论客房计算冷负荷时,是否计算洗手间啊???
689090
689090 Lv.3
2006年04月15日 17:47:08
来自于中央空调
只看楼主

有没有人知道客房计算冷负荷时,是否要计算洗手间的面积啊???

有没有人知道客房计算冷负荷时,是否要计算洗手间的面积啊???
免费打赏
fangyi_11
2006年05月30日 18:05:09
12楼
补充一下,卫生间因为有上层的排水管下来,如果再做空调系统,层高会压的很低,我想这也是个原因.
回复
freemanjin
2006年05月30日 23:11:57
13楼
一般来说标准间的客房可以不算的。

酒店是比较重要的建筑,卫生间也是有温度要求的,但是一般室内设计温度要求比客房的卧室要低。卫生间也有冷负荷和热负荷,一般比较小而且断续使用,所以一般可以利用客房排风的“二手风”带走卫生间的余热。
对于外墙面积较多或者比较高档的套间卫生间,校核一下如果转送风的温升不能带走余热,要重新考虑方案。

当然用指标法估算的话,还是算上面积吧。
回复
流泪的鱼
2006年05月31日 10:27:16
14楼
一般都不算,考虑一下通风就行了
回复
heturui2
2006年06月02日 14:46:59
15楼
应该可以不算的吧,但如果是高级酒店或者娱乐城那些公共卫生间,难通新风的话,可以考虑加个风机盘管给它,高要求哦,人家有钱嘛
回复
zyfjyt
2006年06月05日 15:08:55
16楼
不做!坚决不做!
卫生间作了以后还不呼呼往外吹臭气啊!
再说卫生间有排气,又有空调,浪费啊!
要是几百平米到是可以考虑一下!
回复
xiaoan5678
2006年06月05日 16:55:31
17楼
客房计算冷负荷时,是否要计算洗手间的面积 要看宾馆的等级啊,不过一般都是要计算的
回复
yongchunhe
2006年06月07日 17:23:49
18楼
卫生间制热时最好算上,制冷时用不着,只需在里面加个排气扇就OK,效果很好
回复
franky23
2006年06月08日 15:06:00
19楼
一般不算,考虑排风即可。
回复
cxj800914
2006年06月08日 15:13:17
20楼
卫生间的热负荷是不容忽视的,冷负荷可以算上他墙体的负荷,按内墙计算
回复
abchanshu
2006年06月08日 16:11:34
21楼
不用算的
回复