在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。
以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。
32楼
“重复接地”是个十分模糊的概念。规范并没有要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”,所以该“设计说明”是多余的话。
“1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。”
以上两种都是“局部等电位”做法。把“局部等电位联结”与“重复接地”混为一谈,是很普遍的现象,设计和施工都存在这种情况。
“用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱”未必都要“引入接地点”。“不接地等电位联结”与“接地等电位联结”同样能起到安全防护作用。譬如悬在空中的“法拉第笼子”就是“不接地等电位联结”。
谢谢。。解答。
回复
33楼
我所接触到的都是在动力或照明配电箱附近设置MEB或LEB,这样既可以做PE重复接地,同时可以做为SPD工作接地。
回复
34楼
这种要求有点像是使整个大楼内电箱再做一个接地,有种加强保护的意思吧
回复
35楼
我的理解是重复接地是针对TN—C系统的,TN-S系统PE线接地只是做等电位连接,要降低接触电压,对接地欧姆值是有要求的。设计要求此项连接,应该有预留与结构钢筋相连的局部等电位端子。我比较赞同上面某位仁兄说的,做好局部等电位比接地更有安全保障。
回复
36楼
这是局部等电位联结的要求,目的是降低接触电压,防止电击。局部等电位联结至于如何接地,用什么接地按照国家标准便可。
回复
37楼
偶认同,说明是随便copy来的,非针对此工程……
回复
38楼
我晕,重复接地怎么会是N线呢!
回复
39楼
这个要看谁来验收,和验收严不严格哈
回复
40楼
重复接地是对PEN说的,国家规范对地线重复接地没有要求,只要求做等电位连接。另对楼主问题可以和设计进行沟通或在图纸会审时提出,以免影响施工。造成不必要的后果。
回复
41楼
应该可以从柱子内钢筋引出扁钢,柱内钢筋需与接地体焊接
回复