【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解
yuanmingjun86
2011年04月04日 10:23:36
只看楼主

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。
以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。
免费打赏
rpqbfgz
2011年04月07日 17:14:16
42楼
太复杂了吧,现在很多设计说明都是乱抄过来的,很多做说明的都不看!
回复
注册电气师
2011年04月07日 18:11:33
43楼
PE线做接地,重复接地是指3相4线PEN线
回复
注册电气师
2011年04月07日 20:25:09
44楼
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。

PE线最小截面 表2.2.9

相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)

S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2

注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。
回复
chukangchao
2011年04月07日 20:34:07
45楼
非专业人士 看不懂啊
回复
muyuyao
2011年04月07日 20:46:04
46楼
PE线做接地,重复接地是指3相4线PEN线

-----你的意思是否是“PE线的接地不能叫重复接地”?如是这样,你就犯教条主义了!!!

你可以查阅JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中图5.1.2下的注释“1—N、PE线重复接地;2--PE线重复接地”!!!
回复
woriniyelegebi
2011年04月07日 21:32:30
47楼
受益匪浅,嫩在这里向各位前辈学习是我的荣幸,你们说的都横好,我横喜欢上这个网
回复
ym373419261
2011年04月07日 21:46:15
48楼
一般TN-C-S的系统,在进户配电箱上要做重复接地~~~
回复
lmzqun
2011年04月08日 01:51:38
49楼
西班牙建筑施工图
回复
zlt4444
2011年04月08日 09:00:46
50楼
我觉得应该是怕漏电,漏电了电势就改变了,所以要重复接地
回复
wjqzzzzz
2011年04月08日 09:23:05
51楼

TN-S三相五线中N是不允许重复接地的,如果N重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,起不到保护作用
回复

相关推荐

APP内打开