最近在看林同炎老先生的《结构概念与体系》中的第三章第四节框架式空间结构部分,其中提到:在真正的框架结构中,框架作用程度主要由梁柱刚度比决定的。如果单柱刚度比梁刚度大,则大部分倾覆力矩将由每个柱的抗弯作用来承担。如果梁的刚度更大些,则柱内的弯矩要减小,而成对轴力将分担大部分倾覆力矩,这样,抗弯作用将由独立的柱受弯转为整个框架受弯,独立柱的抗弯力臂很小,而成对柱形成的框架力臂则很大,这就要求柱子之间的梁要相对地比较刚劲才行。当梁与柱刚度比为大于4:1时,可认为完全框架作用。

附图是对安全框架作用的解释
仔细推敲,确实如此!但却很容易让人想起之前在抗震理论中学到的“强柱弱梁”的梁铰机制,这样一来,二者相矛盾。这该怎么解释?而在实际的结构设计中如何处理两者的关系?难道是我对完全框架作用与强柱弱梁两者的概念理解不够吗?不知道各位有没有跟我同样的困惑?

IMAG0056.JPG

免费打赏
kdzqj
2011年09月28日 15:33:17
12楼
的确是承载力的问题,也就是强度的问题! 在别的论坛上我 看了一个帖子关于强柱弱梁讨论了好几年了 这只是其中的一个小问题。希望对你有帮助
回复
langyh
2011年09月29日 11:12:02
13楼
回复
langyh
2011年09月29日 11:49:11
14楼
真的吗??、、
回复
zqdesperado
2012年04月06日 22:21:21
15楼
好问题,谢谢楼主分享啊~菜鸟飘过
回复
asusf5vl
2012年04月07日 12:40:35
16楼

这个是正解
回复
彩色的心情
2012年04月07日 17:58:40
17楼
在梁柱节点进行弯矩分配之后,有意识的对柱的配筋增大,可使柱的破坏晚于梁的破坏。刚度只在分配弯矩的时候起作用,可以说梁的线刚度越大,它分配的弯矩就越多,而柱分配的弯矩就越小,所以我认为 强柱弱梁就是说 梁刚度>柱刚度 以便分得更多弯矩,而柱安全储备(系数)>梁安全储备(系数)。
回复
paulves
2012年11月13日 14:57:07
18楼
Dfshcxyyihaafokmvfffuxsf
回复
asusf5vl
2012年11月14日 09:43:44
19楼

我认为了这个是正解
回复
saga.1
2012年11月14日 12:40:01
20楼


梁刚度要大于柱刚度?
回复
踏云追月
2013年01月07日 15:49:16
21楼
我最近也在看林同炎的这本书,梁柱线刚比4:1是形成完全框架体系的先决条件。强柱弱梁则是指在强震下保证梁端先出现塑性铰(这样可尽可能的实现梁对地震能量的耗散),若柱端先出现塑性铰,则可能会出现框架倒塌,规范中通过加大柱端组合弯矩设计值来实现(即增大柱钢筋)。个人看法,欢迎指正