提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?
kodee
kodee Lv.7
2011年04月04日 15:53:14
只看楼主

提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?大家讨论一下.很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?

提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?

大家讨论一下.

很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.

柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?
免费打赏
yangjianbo123456
2011年04月07日 22:24:33
32楼
轴压比 和 构造只是个估算吧 到最后还是得综合来分析 比如跨距 扭转 配筋等
回复
jl19851022
2011年04月08日 10:05:58
33楼
和层高也有关系 轴压比 在就是为了调整个别参数时也会把柱子放大 所以说没有一个固定的标准 根据层高可以大概估算出柱的截面但是还有结合计算结果来确定柱截面的大小。
回复
gototop
2011年04月08日 12:51:05
34楼
学习了
回复
yaoxinchuang
2011年04月08日 13:11:45
35楼
实际设计中,好像很少因为轴压比来调整,一般都是受弯矩、刚度的控制
回复
chinalxb
2011年04月08日 14:38:10
36楼
这个问题又得提到抗震的概念设计了。要保证强柱弱梁,通常就要保证柱子与梁的线刚度比在1~1.25之间,工业项目由于设备荷载很大,梁截面较大,有时很难保证这一点;对于民用建筑这一点很容易满足。这一点满足的前提下再考虑其它计算的参数,就可以确定柱子的截面尺寸了。
回复
cvengineer
2011年04月08日 16:24:26
37楼
应该是位移要求,也就是抗侧刚度决定。多层框架在水平力下的侧移曲线是剪切型的,即柱子的弯曲造成,柱子的截面尺寸决定了抗侧刚度,从而决定层间侧移角,规范规定的是这个东西,限制轴压比值是为了保证柱子延性,一般都不会超的。建议楼主看看手算框架的D值法,会有比较深刻的认识。
回复
freyashen
2011年04月08日 21:43:10
38楼
轴压比、整体刚度、构造尺寸、配筋率
回复
yehuasun2005
2011年04月09日 02:42:00
39楼
柱截面可以根据所从属面积计算荷载,大致估及出重力荷载代表值,然后用轴压比控制,轴压比不要太接近规范限值,否者柱截面配筋可能比较大,不经济 。通常根据经验柱截面的配筋控制在0.8%~1.2%范围内比较合适,特殊情况除外!!
回复
jacksun1977
2011年04月09日 07:32:50
40楼
因素很多,构造要求、轴压比限制、结构侧移限制、配筋率限制等综合起来决定的。
回复
zhangerkun
2011年04月09日 09:09:58
41楼
轴压比跟抗震要求,不过轴压比似乎不作为现在设计的主要依据了,现在的框架结构,整体性往往是柱子尺寸的主要考虑依据。轴压比通常情况下都是符合要求的,因为考虑柱端弯矩和剪力以及构造规定