提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?
kodee
kodee Lv.7
2011年04月04日 15:53:14
只看楼主

提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?大家讨论一下.很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?

提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?

大家讨论一下.

很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.

柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?
免费打赏
jj1234567891011
2011年04月10日 16:31:18
52楼
学习学习,谢谢
回复
structure001
2011年04月10日 17:23:45
53楼
1、柱子截面初估的时候首先由轴压比来控制,算出受荷面积,根据规范的公式来估一个大概的尺寸;
2、这个尺寸的柱子输入模型整体计算下来,还是要看轴压比是否满足规范,满足了是否余地过小,其次看柱子配筋是否过大,配筋过大了1个是看是否超过柱子最大配筋率5%,1个是柱子单边纵筋过密不符合规范关于纵筋最小间距的要求,太密了,施工中浇筑混凝土的话,由于骨料的存在,纵筋间的砼可能会出现浇筑不密实、空洞等情况。一般柱子配筋偏大的几个地方是底部几层柱子、受荷面积偏大的柱子、角柱、柱距较大时主要受力方向的边柱、顶层的柱子、被其他专业限制了尺寸的柱子,等等,这些就要经验去判断了,楼主多做些工程多总结就晓得了。
3、满足柱子的构造,房屋整体计算下来还要受抗侧刚度和抗扭刚度的控制,具体说来就是层间位移角不足、位移比超限或过大,这时就需要调整该方向的柱子尺寸。一般位移角不够是结构整体的柱子尺寸取小了,需要整体加大;若位移比不够,一般要加大不够的那个方向的柱子,甚至要加大该处该方向的梁截面,加强不够的地方,或者削弱位移比过小的地方,两种方法都可以。
4、除了满足结构上的要求,有些房子在其他专业上会对柱子尺寸有要求,一般是建筑立面上,对结构来说就是边柱的尺寸,或者房间内部对柱子在空间上的要求。

[ 本帖最后由 structure001 于 2011-4-14 00:41 编辑 ]
回复
kydfw
2011年04月10日 19:41:38
54楼
好多因素吧,上部自重,纵横刚度等
回复
luren0o4
2011年04月10日 20:06:37
55楼
多层轴压比 高层位移
回复
苹果味
2011年04月11日 12:39:56
56楼
柱的尺寸确定也要考虑与它相连的梁的尺寸大小。
柱的线刚度不应小于梁的线刚度
回复
ruilw
2011年04月12日 11:28:02
57楼
轴压比粗估 然后凭经验取截面
单偏压模型计算 满足位移比等等参数
然后看配筋 是不是符合经济配筋率要求 配筋过大 说明截面小了
考虑双偏压验算
双偏压不过 且配筋和单偏压相差巨大时 说明刚度偏弱 可以考虑不改配筋 而适当加大截面
回复
sunchao1977
2011年04月12日 12:31:18
58楼
先由轴压比估算,再调整!
回复
老兵
2011年04月12日 12:42:26
59楼
我是来学习的
回复
死给得
2011年04月21日 16:17:26
60楼
楼主既然觉得简单又何必发上来问,自己去查一下资料好了,或者搜下论坛不就得了
回复
xiaomage0449
2011年04月27日 13:05:11
61楼
层数较低,由刚度控制;层数较高,由轴压比控制
回复

相关推荐