提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?大家讨论一下.很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?
提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?
大家讨论一下.
很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.
柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?
52楼
学习学习,谢谢
回复
53楼
1、柱子截面初估的时候首先由轴压比来控制,算出受荷面积,根据规范的公式来估一个大概的尺寸;
2、这个尺寸的柱子输入模型整体计算下来,还是要看轴压比是否满足规范,满足了是否余地过小,其次看柱子配筋是否过大,配筋过大了1个是看是否超过柱子最大配筋率5%,1个是柱子单边纵筋过密不符合规范关于纵筋最小间距的要求,太密了,施工中浇筑混凝土的话,由于骨料的存在,纵筋间的砼可能会出现浇筑不密实、空洞等情况。一般柱子配筋偏大的几个地方是底部几层柱子、受荷面积偏大的柱子、角柱、柱距较大时主要受力方向的边柱、顶层的柱子、被其他专业限制了尺寸的柱子,等等,这些就要经验去判断了,楼主多做些工程多总结就晓得了。
3、满足柱子的构造,房屋整体计算下来还要受抗侧刚度和抗扭刚度的控制,具体说来就是层间位移角不足、位移比超限或过大,这时就需要调整该方向的柱子尺寸。一般位移角不够是结构整体的柱子尺寸取小了,需要整体加大;若位移比不够,一般要加大不够的那个方向的柱子,甚至要加大该处该方向的梁截面,加强不够的地方,或者削弱位移比过小的地方,两种方法都可以。
4、除了满足结构上的要求,有些房子在其他专业上会对柱子尺寸有要求,一般是建筑立面上,对结构来说就是边柱的尺寸,或者房间内部对柱子在空间上的要求。
[
本帖最后由 structure001 于 2011-4-14 00:41 编辑 ]
回复
54楼
好多因素吧,上部自重,纵横刚度等
回复
55楼
多层轴压比 高层位移
回复
56楼
柱的尺寸确定也要考虑与它相连的梁的尺寸大小。
柱的线刚度不应小于梁的线刚度
回复
57楼
轴压比粗估 然后凭经验取截面
单偏压模型计算 满足位移比等等参数
然后看配筋 是不是符合经济配筋率要求 配筋过大 说明截面小了
考虑双偏压验算
双偏压不过 且配筋和单偏压相差巨大时 说明刚度偏弱 可以考虑不改配筋 而适当加大截面
回复
58楼
先由轴压比估算,再调整!
回复
59楼
我是来学习的
回复
60楼
楼主既然觉得简单又何必发上来问,自己去查一下资料好了,或者搜下论坛不就得了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
61楼
层数较低,由刚度控制;层数较高,由轴压比控制
回复