我们现在正在施工一栋高层建筑,地上主楼27层,高度99.47m,加上两层构架总高度107.47m,6层以上层高3.5m。6层以下搭设落地式双排钢管脚手架,6层以上搭设型钢悬挑钢管脚手架,分3次悬挑:第一段:F6-14层,搭设高度28m+2步架,在F9、12层楼板处各卸荷1次;第二段:F14-22层,搭设高度28m+2步架,在F17、20层楼板处各卸荷1次;第三段:F22-屋面构架,搭设高度28m+1.5m,在F25层、构架一层楼板处各卸荷1次。
我们现在正在施工一栋高层建筑,地上主楼27层,高度99.47m,加上两层构架总高度107.47m,6层以上层高3.5m。6层以下搭设落地式双排钢管脚手架,6层以上搭设型钢悬挑钢管脚手架,分3次悬挑:第一段:F6-14层,搭设高度28m+2步架,在F9、12层楼板处各卸荷1次;第二段:F14-22层,搭设高度28m+2步架,在F17、20层楼板处各卸荷1次;第三段:F22-屋面构架,搭设高度28m+1.5m,在F25层、构架一层楼板处各卸荷1次。
大家都知道如果新建建筑物周边临街或有人活动区域,必须在施工外架上搭设防护棚,
问题就来了,悬挑架防护棚的搭设即没有相关规范约定怎么搭设,也没有相关安全计算软件(品茗、PKPM)计算其搭设受力,那么我们需要搭设悬挑防护棚应该依据什么规范和标准呢?怎么进行受力计算呢?大家有没有比较成熟的悬挑防护棚施工方案,给发一个,谢谢;或者讲述一下悬挑防护棚搭设相关细节,谢谢,大家好好讨论一下~
[
本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-4-4 16:35 编辑 ]
32楼
顶一个,大家一起学习
回复
33楼
你说的应该是哪个斜伸出的防护棚吧
回复
34楼
工地正好马上上塔楼了,这个问题问的比较好,以前还真没有在意这个问题,等高人指点,呵呵
回复
35楼
坐等高人解决呀
回复
36楼
怎么没有规范呢?防护的荷载是取的1KN/M2。你那个挑架每段貌似超高了,要专家论证罢,还是不要超过20m的好。至于验算,还是手算一下罢。基本的计算模型,还不是个查表?
回复
37楼
学习中
回复
38楼
悬挑的防护棚搭设是可以通过验算来确认方案的,一般饿哦么都会选取受力比较均匀,搭设、维修、管理有比较简单的方法
建议你看下载的防护棚施工方案
回复
39楼
老兄,这个很简单的,依据基本的受力计算就算过了,简化成梁,然后加载就行了,主要计算主梁,钢丝绳和锚固钢筋直径就可以了,
回复
40楼
我们做 六米的悬挑 这个方案不行 ~
回复
41楼
详参JGJ80第5.2条交叉作业