我公司采用离心式冷水机组,流量为198L/S,水泵流量为210L/S.机组最多开二台,我不知道选几台。湿球温度26度。请赐教。
我公司采用离心式冷水机组,流量为198L/S,水泵流量为210L/S.机组最多开二台,我不知道选几台。湿球温度26度。请赐教。
2楼
选冷却水塔一般都是按流量和湿球温度选的。
你可以查表或者厂家的选型软件,将流量和湿球温度输入就可以选出冷却塔的型号来了。
回复
3楼
楼上的说的基本正确。找点样本看看把。没什么难度的!!!
回复
4楼
同二楼!
回复
5楼
给个链接
http://co.163.com/forum/content/166_207093_1.htm
回复
6楼
按流量和室外参数来选,对应冷却塔有个工况