地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50建4层半,楼高14米。楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米
地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘
基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋
除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50
建4层半,楼高14米。
楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)
2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米
[
本帖最后由 anowerme 于 2011-4-14 09:18 编辑 ]
32楼
你家太有钱了,几个人啊建这么大的房
回复
33楼
经验比设计厉害
回复
34楼
现在才讨论设计阶段的问题啊,是不是有点呢个啊
回复
35楼
楼梯义板及上排钢筋严重错位,砼楼梯梁不应该满浇。
回复
36楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,而且不厚道,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
37楼
这是啥子结构啊?框架不像框架,砖混不像砖混!农村自建房看着都觉得悬!
回复
38楼
现场应该配好两组门式架,装梁底模板用和其他备用,保证安全第一。现场配混凝土料很重要,水泥沙石头比例1:3:5(重量),最好做混凝土试块,看看强度。
回复
39楼
混凝土为C25,配比:石子粒径55-70mm,水190(公斤)、水泥463(公斤)、沙489(公斤)
你是C25吗,你不误人子弟吗?
回复
40楼
什么地区的??
如果是抗震地区,,那么就可以叫危房了。。。
如果是6度区,,自己住。随便了。。
简单说点个人看法。
1:梁柱不和模数,不知道什么意思。。
包括层高。。房间开间,进深,就没个合模数的。。。
2:梁柱不一起浇筑。。。
3:楼梯钢筋接头混乱
4:混凝土质量不行,从图片观感来看,质量很差。
5:空心砖砌筑有问题,柱子应该每隔500伸出拉筋埋入墙体。
如果不是空心砖,,那么施工队太差了,
把可以承重的砖墙,,砌成了不能承重的。。
6:自住,,6层左右,,做砖混足够了。。搞成框架。。
我估计是下面两层做商店,上面出租。。
也就是俗称的底框砖混结构。。。。
本身这种结构抗震就有问题,,再加上这样没设计乱施工。。。
7:从楼主用飘不用挑的说法,,估计楼主是广东,福建一带的人。。
大陆的标准说法都是悬挑多少多少,,香港那边说飘。。
广东那边为了显示自己,,所以也用飘。。。
广东是抗震地区。。。。
回复
41楼
长见识了,多谢楼主。
回复