我家自建房现场图片,随时更新
anowerme
anowerme Lv.3
2011年04月04日 20:29:01
来自于工地图片
只看楼主

地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50建4层半,楼高14米。楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米

柱梁图.JPG地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘

基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋

除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50

建4层半,楼高14米。

楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)

2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米

[ 本帖最后由 anowerme 于 2011-4-14 09:18 编辑 ]

柱梁图.JPG

e615796a63bb0b135a52.rar
133 KB
立即下载
免费打赏
xx1379
2011年04月08日 12:21:47
32楼
你家太有钱了,几个人啊建这么大的房
回复
duzix
2011年04月08日 14:15:20
33楼
经验比设计厉害
回复
chilinlm
2011年04月08日 15:11:51
34楼
现在才讨论设计阶段的问题啊,是不是有点呢个啊
回复
ynxyjsjlgs
2011年04月08日 15:24:49
35楼
楼梯义板及上排钢筋严重错位,砼楼梯梁不应该满浇。
回复
abc0108
2011年04月08日 15:29:30
36楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,而且不厚道,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
real-hlc
2011年04月08日 15:46:25
37楼
这是啥子结构啊?框架不像框架,砖混不像砖混!农村自建房看着都觉得悬!
回复
shengding_xue
2011年04月08日 16:07:01
38楼
现场应该配好两组门式架,装梁底模板用和其他备用,保证安全第一。现场配混凝土料很重要,水泥沙石头比例1:3:5(重量),最好做混凝土试块,看看强度。
回复
wgq8163
2011年04月08日 18:20:07
39楼
混凝土为C25,配比:石子粒径55-70mm,水190(公斤)、水泥463(公斤)、沙489(公斤)
你是C25吗,你不误人子弟吗?
回复
alongtena
2011年04月08日 19:52:27
40楼
什么地区的??

如果是抗震地区,,那么就可以叫危房了。。。

如果是6度区,,自己住。随便了。。

简单说点个人看法。

1:梁柱不和模数,不知道什么意思。。
包括层高。。房间开间,进深,就没个合模数的。。。

2:梁柱不一起浇筑。。。

3:楼梯钢筋接头混乱

4:混凝土质量不行,从图片观感来看,质量很差。

5:空心砖砌筑有问题,柱子应该每隔500伸出拉筋埋入墙体。
如果不是空心砖,,那么施工队太差了,
把可以承重的砖墙,,砌成了不能承重的。。

6:自住,,6层左右,,做砖混足够了。。搞成框架。。
我估计是下面两层做商店,上面出租。。
也就是俗称的底框砖混结构。。。。
本身这种结构抗震就有问题,,再加上这样没设计乱施工。。。

7:从楼主用飘不用挑的说法,,估计楼主是广东,福建一带的人。。
大陆的标准说法都是悬挑多少多少,,香港那边说飘。。
广东那边为了显示自己,,所以也用飘。。。

广东是抗震地区。。。。
回复
hendy850527
2011年04月08日 20:09:41
41楼
长见识了,多谢楼主。
回复

相关推荐