防雷接地的电阻不能大于多少啊
lvjsong
lvjsong Lv.3
2011年04月04日 21:25:41
来自于防雷减灾
只看楼主

一般房屋等高层建筑的防雷接地的电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到

一般房屋等高层建筑的防雷接地的电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到
免费打赏
q849695863
2011年04月08日 08:14:52
22楼
图纸设计多少就是多少 一般设计一欧姆 图纸设计没有的一般不大于4欧姆
回复
junshouxu
2011年04月08日 09:36:48
23楼
十楼正解
回复
cqhygg
2011年04月08日 11:15:44
24楼
联合接地体不大于1欧姆,学习了
回复
xijia12
2011年04月08日 14:22:50
25楼
防雷规范上都有。通常要求是:爆炸危险区域的不大于4欧姆,消防装置(电子产品)需要单独接地,接地电阻不大于1欧姆,普通环境下接地电阻不大于10欧姆。通常在石油石化、天然气等行业要求比较高;现在仪表发展迅速,早期的不大于1欧姆的要求放宽了,4欧姆即可。
回复
xifue
2011年04月08日 15:55:36
26楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。
回复
eviltian
2011年04月08日 16:41:08
27楼
单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。
回复
zherl
2011年04月08日 17:15:51
28楼
我们的通常的做法是≤4Ω
回复
lsy135511
2011年04月08日 21:41:55
29楼
单独的防雷,根据不同的使用要求可以是10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。
回复
zhengyun315
2011年04月09日 00:32:33
30楼
回复
hechenchen1314
2011年04月09日 08:49:34
31楼
建筑电气常用数据 04DX101-1 p135 “各种电气装置要求的接地电阻值”
可以在论坛里找电子版的看看。
这个里面规定了不大于10欧姆 和30 欧姆的规定~
回复

相关推荐