防雷接地的电阻不能大于多少啊
lvjsong
lvjsong Lv.3
2011年04月04日 21:25:41
来自于防雷减灾
只看楼主

一般房屋等高层建筑的防雷接地的电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到

一般房屋等高层建筑的防雷接地的电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到
免费打赏
zhy544955203
2011年04月09日 11:18:13
32楼
我认为是10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。
回复
zhy544955203
2011年04月09日 11:18:37
33楼
我认为是10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。
回复
nielm.2006
2011年04月09日 11:22:24
34楼
如果是强电单独设计的应该是10欧姆,如果是强弱电共用接地应该是1欧姆吧!
回复
lyj58259
2011年04月09日 14:31:00
35楼
多层一般小于等于4欧姆;高层小于等于1欧姆;
回复
xzf113921987
2011年04月09日 16:47:34
36楼
民规中就有要求,由于现代信息化很普及,故建筑物的电阻应不大于1
回复
zhangbo_hy
2011年04月09日 20:45:06
37楼
现在设计多是不大于1欧
回复
注册电气师
2011年04月09日 21:40:14
38楼
weat@ @11.3.7 当防雷接地网符合本规范第11.8.8条的要求时,应优先利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地网。当为专设接地网时,接地网应围绕建筑物敷设成一个闭合环路,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

kiss@ 二类
回复
注册电气师
2011年04月09日 21:41:54
39楼
1)为防雷装置专设引下线时,其引下线数量不应少于两根,间距不应大于25m,每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,;对第11. 2.4条第4款所规定的建筑物则不宜大于lOΩ;
回复
hundure.ll
2011年04月09日 22:19:31
40楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。
回复
yuhonchen
2011年04月10日 10:48:32
41楼
学习一下!
回复

相关推荐