问一个高层商住楼裙楼的排烟问题!
heiyujinxiang
2006年04月16日 20:32:36
来自于通风排烟
只看楼主

有一个高度在50-100米之间的商住楼,裙楼三层做超市,主楼十几层是住宅。业主和设计者都希望省去超市排烟部分的设计。高规第8。2。2。4条规定:需要排烟的房间可排启外窗面积不应小于该房间面积的2%。本超市每层面积3000平方米,是不是可以这样理解:建筑专业设置不小于3000*2%=60平方米的外窗就可以不设置排烟系统了呢?-------而只可以设置正常的排风系统!请热心的朋友给解答!谢谢!

有一个高度在50-100米之间的商住楼,裙楼三层做超市,主楼十几层是住宅。

业主和设计者都希望省去超市排烟部分的设计。

高规第8。2。2。4条规定:需要排烟的房间可排启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

本超市每层面积3000平方米,是不是可以这样理解:建筑专业设置不小于3000*2%=60平方米的外窗就可以不设置排烟系统了呢?-------而只可以设置正常的排风系统!

请热心的朋友给解答!谢谢!
免费打赏
chandx110
2006年04月16日 22:39:16
2楼
各地消防部门掌握尺度不一样,但在当今对消防非常重视的情况下,并且又是人员密集场所,一般均应设置机械排烟系统.
回复
lyer
2006年04月17日 10:15:05
3楼
满足规范要求就好了,能不做尽量不做了!
不过自然排烟可开启窗应满足排烟口布置要求,如无法满足则需设置机械排烟
回复
awqa
2006年04月19日 19:05:18
4楼
事实上,这种商业很难满足自然排烟要求,一定要做机械排烟。
回复
wodd5458@co163
2006年04月19日 21:22:18
5楼
如果确定是超市,周围是不会开窗的,建议还是设排烟.
可以考虑排风兼排烟系统,过度季节可以节省运行费用.
回复
wwpmil
2006年04月20日 21:28:53
6楼
必须做机械加压送风系统。此商住楼属于高度超过50M的一类高层公共民用建筑。
回复
abbsmm
2006年04月21日 15:38:36
7楼
有道理,实际外窗都被货柜挡啦。如果在夏季
开空调时间较少地区,建议和通风合用系统(双速风机或两台风机)。北方有些地区夏季只通风不设空调,合用系统最好。
回复
abbsmm
2006年04月21日 15:41:08
8楼
注意:措施规定,自然排烟离最远点不超过30米。
回复
zhenglulanzll
2006年04月21日 18:05:47
9楼
必须做排烟
回复
goodbaidong
2006年04月26日 14:15:12
10楼
肯定得做排烟,老老实实做吧,没办法,另外不支持排烟风机平时兼做排风机,噪音太大了。
回复
mam110
2006年06月03日 11:09:21
11楼
实际外窗都被货柜挡啦。如果在夏季
开空调时间较少地区,建议和通风合用系统(双速风机或两台风机)。北方有些地区夏季只通风不设空调,合用系统最好。
回复

相关推荐