【请教】大家帮忙给看下双速风机高速送不上怎么回事?
lijiafeng082
2011年04月06日 10:27:29
只看楼主

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。
高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。
免费打赏
panlizuanyong
2011年04月07日 05:49:31
12楼
哈哈,以后要记得先进行测量。
回复
limint21
2011年04月07日 09:22:28
13楼
你得图画错了
回复
limint21
2011年04月07日 09:33:23
14楼
如果我没猜错的话你是想做星三角启动才是 如果是错误以下:

错误1这个图不对应该有3个接触器才对 , 短相接触器改成km3
错误2相序不对 km1 3相序全部改变才对

然后启动的时候慢速启动是km2和km3启动
高速的时候km2和km1启动

如果还有疑问可以加我QQ345684529

还得问你下你是不是学点的怎么错成这个样子
回复
conggueifeng
2011年04月07日 14:23:13
15楼
顶个 学习下
回复
conggueifeng
2011年04月07日 14:24:51
16楼
顶个,顺路打瓶酱油
回复
zhuangshun1
2011年04月07日 16:38:31
17楼
分析的非常好 ,我也有同感。
回复
sph165
2011年04月07日 16:39:10
18楼
学习了
回复
凌风雨墨
2011年04月08日 09:52:34
19楼
学习 学习 请教一下双速电机为什么用KM2接触器?
回复
nanhu006
2011年04月08日 10:24:06
20楼
学习,那就是相间短路使热继电器动作而带动接触器动作
回复
yanq521
2011年04月08日 13:47:12
21楼
学习中
回复

相关推荐