【请教】大家帮忙给看下双速风机高速送不上怎么回事?
lijiafeng082
2011年04月06日 10:27:29
只看楼主

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。
高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。
免费打赏
hr_shen
2011年04月08日 14:55:13
22楼
不了解详细具体情况,本不好发表意见,作为同行我提供一下我的经验供参考。
我以前也碰到过相同情况,经检查是星接触器断开-三角接触器闭合,切换之间没有延迟,星接触器触头虽断开但有电弧存在,三角运行的接触器一闭合就造成相间短路而跳闸。
三角运行的接触器与星型运行接触器控制电路设计虽有其辅助触点头联锁,但是解决不了触头间电弧形成的实际通路。
三角运行的接触器应有一个电弧熄灭的时间延时。可由星型运行接触器常闭辅助触点接通一个时间继电器,时间继电器经过延时再接通三角运行的接触器,可能可以解决。
回复
zcy_2010
2011年04月09日 14:02:09
23楼
二次线未接对,找找哪的事
回复
liuxch72
2011年04月09日 14:24:33
24楼
图应该没错,是不是延边三角形呀
回复
kjhua
2011年04月09日 20:43:41
25楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
ffm666
2011年04月09日 21:06:05
26楼
学习了
回复
yuye_guo
2011年04月09日 21:21:14
27楼
对电机不太熟悉,进来学习学习。
回复
xuexizhishiabc
2011年04月09日 22:55:08
28楼
又学习了一回
回复
h92203
2011年04月09日 23:53:38
29楼
支持22楼,多少有点收获
回复
cj08222
2011年04月10日 01:19:11
30楼
负荷太大了,以前有磁到这种情况,换电机或皮带轮或减小负载
回复
chenrongtao
2011年04月10日 15:41:42
31楼
现在不用那个图了,用三个接触器,成本应还底一点
回复

相关推荐

APP内打开