各位好,我是个施工员,打算自己修房子2层半,8度,框、剪都是2级,基本风压0.3。。。。。。。。借了个pkpm。。。。。构件布置完了,荷载也输入了。。。。。计算分析后,我重点看了层位移。。为什么X向很小,Y向却很大。。。。。。还请教分析下面贴上图:建筑平面,只上一层:等待帮忙中。。。。。。。。。。。。
建筑是我自己设计的,结构也是。。。。我第一次用pkpm画了后,进过校正,添加了些剪力墙。。。。不知道和不合理。。。。。。。。
回复
3楼
怎么没人说啊。。。。。。。。
回复
4楼
不要沉了啊。。。。。。
回复
5楼
2层半的房子需要加剪力墙么?结构的布置有些乱
回复
6楼
结构布置有较大可以优化的空间,建议使用异形柱结构体系
回复
7楼
你要这么大的剪力墙 的多少钱啊 做些异性柱就好了,
你在用用异性柱 布置下 位移结果 会有在变化的
你布结构两个方向的刚度不一样 肯定位移不一样了
回复
8楼
8度 还开角窗?
回复
9楼
感觉计算有问题,差别太大,参数取值再检查下。另外我觉得自己住的房子越结实越好,罕遇弹性,呵呵,不需要按规范的下限设计,反正是别墅,土建费用多不了多少钱。
回复
10楼
谢谢指点,但是我的墙都是200厚,异形柱截面宽那么也就是200了 。
那受压承载力会不会减小?还有就是,有些粱跨较大,这样柱子受弯会不会有影响?
还有就是,pkpm算出来,异形柱配筋到底是框架柱配筋还是剪力墙中柱配筋?这两种配筋差别较大???
对于抗震烈度,其实有7度就可以了,但是pkpm计算和我实际施工就按8度。。。。
我后来重新设计成框柱+短肢剪力墙。。。。
回复
11楼
2层就用异形柱吧,主要把基础加强些,肯定到不了
回复