450*1200的框架梁配筋要注意什么?
icefirefly1
2011年04月06日 20:09:28
只看楼主

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
免费打赏
苦逼青年
2011年04月11日 08:59:51
102楼
可以用探索者先算一下,这种截面的应该属于深梁吧
回复
lywrq
2011年04月11日 10:07:37
103楼
按照深梁的构造要求配筋,钢筋间距稍大一些有利于施工,可以保证梁的混凝土质量
回复
fu2jie5
2011年04月11日 10:24:25
104楼
进来学习一下,好像该用2/8/8,18mm受力筋
回复
石角山岩
2011年04月11日 10:49:59
105楼
2/8/8 箍紧支数,腰筋,上部钢筋满足规范
回复
zqx2002
2011年04月11日 10:56:25
106楼
怎么不用三级钢,三级钢估计能算下来一点,现在都推广这个三级钢
回复
coldwinter9511
2011年04月11日 10:59:21
107楼
按规范要求放,尽量放最外边
回复
asskicker
2011年04月11日 18:40:42
108楼
都是高手,领教了!谢谢
回复
eaeeea
2011年04月11日 22:08:04
109楼
28以上的钢筋有什么不好施工的?应该推广大直径钢筋,楼主完全可以把18根25换成11根32或者15根28,钢筋排数超过两排以上才最不科学。大直径没什么不好
回复
tzs200168
2011年04月12日 08:21:20
110楼
加大梁宽度吧,最好用两排钢筋
回复
hawkwang
2011年04月12日 18:31:06
111楼
是简支梁嘛?负筋是多少?配筋不大,可以适当增加
回复

相关推荐