450*1200的框架梁配筋要注意什么?
icefirefly1
2011年04月06日 20:09:28
只看楼主

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
免费打赏
guot_sky
2011年04月08日 11:10:56
52楼
截面较大的梁和配筋较大的梁应注意:
1.截面宽度大于300梁的应按4肢箍(抗规6.3.4第三条)
2.梁端顶面和底面纵向配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3(抗规6.3.3第二条(强条))
3.梁端纵向受拉钢筋大于2%时箍筋应相应增大2mm(抗规6.3.3 第三条)
4.验算梁的面积配箍率(高规6.3.4第一条),如果梁为弯剪扭构件,梁的面积配筋率尚应满足混凝土规范10.2.12条规定
5.梁的腹板高度大于450mm的,在梁的两个侧面应沿梁高度配置纵向构造钢筋(混凝土规范10.2.16条及图集03G101-1 63页)
6.梁截面450*1200如果跨度较小满足深受弯构件的条件,尚应该按照混凝土规范10.7.13条进行复核各个配筋率是否满足。
回复
rogerswsx
2011年04月08日 11:12:18
53楼
腰筋要多配些,浇筑时砼的温度应力也很大,浇筑时当地的气候、养护等如果不好,在梁中容易出现温度裂缝。建议考虑一下这方面
回复
池运发
2011年04月08日 12:13:33
54楼
四级钢啊厉害了
回复
yusong9999
2011年04月08日 14:49:48
55楼
主筋布置成2\8\8,我算过钢筋净距为37.5毫米,满足规范要求,可行,但要核算一下,主筋放成三排梁的强度是否满足要求,抗弯是否满足要求,
回复
chilinlm
2011年04月08日 15:23:52
56楼
和小梁不是一样的方法吗
回复
zitaqiao
2011年04月08日 16:00:56
57楼
多宽的梁放几根 都是有规定的,可以查的到
回复
hongwei530
2011年04月08日 17:59:10
58楼
xuexi zhogn
回复
ouyfw71
2011年04月08日 21:10:58
59楼
应用三级钢吗,注意腰筋配置
回复
freyashen
2011年04月08日 22:09:31
60楼
4/7/7,箍筋四肢箍,加腰筋
回复
up_stairs
2011年04月08日 22:38:04
61楼
第三排钢筋注明一下长度,
回复

相关推荐

APP内打开