450*1200的框架梁配筋要注意什么?
icefirefly1
2011年04月06日 20:09:28
只看楼主

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
免费打赏
kangxichao
2011年04月08日 23:34:41
62楼
放钢筋应按2/8/8,箍筋看计算结果,不出意外应该配四肢箍。450*1200的尺寸看来是大跨度梁,必须检查梁的挠度,如不过,应加大截面高弃或加大配筋。
回复
dayuezaidongjiwl
2011年04月09日 00:06:40
63楼
按2/8/8放钢筋有点紧,我认为应该按按4/7/7,箍筋看计算结果,不出意外应该配四肢箍。如果可能的话用28、30、32等大直径的钢筋来代替。450*1200的尺寸看来是大跨度梁,必须检查梁的挠度,如不过,应加大截面高弃或加大配筋。
回复
ppppp2630
2011年04月09日 00:46:14
64楼
要验算挠度和裂缝,挠度不够要起拱
回复
yunzhinan2009
2011年04月09日 02:09:36
65楼
这么的大的梁,估计配筋很多,一定要注意钢筋间距,水平的和竖向的,都要注意,不然浇筑混凝土很头痛
回复
jacksun1977
2011年04月09日 07:14:37
66楼
没什么,这种东西工业建筑很常见,按规范做就可以了
回复
人人儿
2011年04月09日 10:22:14
67楼
我用3/7/8
为了让多砼与钢筋更好的结合。
回复
robben1981
2011年04月09日 10:45:30
68楼
复合箍。腰部钢筋。主要还有看下跨度,是否是深梁,如果是构造做法还有不同
回复
吖俊
2011年04月09日 10:52:57
69楼
学习了,很实用啊2、8、8
回复
shenmeixia728
2011年04月09日 11:11:01
70楼
学习了。
回复
hyx9226
2011年04月09日 11:16:32
71楼
看楼主的意思,是想问宽度不大,高度大的梁的配筋注意点吧。
我认为主要是下部钢筋排列和腰筋的问题,还有箍筋肢数。
2/8/8比较好。3/7/8跟2/8/8效果差的不多。
回复

相关推荐

APP内打开