450*1200的框架梁配筋要注意什么?
icefirefly1
2011年04月06日 20:09:28
只看楼主

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
免费打赏
monkeyone
2011年04月10日 10:36:04
82楼
俺认为4/6/8比较合理,最底层8根符合要求,第二层再8根不利于梁底混凝土密实,好多露筋及蜂窝就是这样导致的。第二层放7根更是与底层上下交叉,不利石子透过。
本梁高1200,第二层2根移到第三层,由计算高度上产生的抗弯能力差别几乎可以忽略
回复
yohoch
2011年04月10日 10:49:51
83楼
2,8,8 ,别忘了加腰筋
回复
leko2
2011年04月10日 10:54:49
84楼
这个截面好大,我曾经做过一个500*1300的,最后因为挠度不够,采用的预应力梁!
回复
lk20051761
2011年04月10日 11:26:20
85楼
配筋配够喽,然后满足钢筋的间距要求,就没问题。注意要有足够的腰筋,另外上部通长筋的量要满足抗震规范的要求,再有就是提醒一下施工人员在梁柱节点处要做好砼的浇筑。
回复
qq3525121
2011年04月10日 13:08:26
86楼
还要注意下腰筋
回复
jyk7278
2011年04月10日 14:46:20
87楼
来学习的。
回复
keenstone
2011年04月10日 15:13:43
88楼
钢筋直径可以大点,其它按照常规的布置就可以了,箍筋四肢,妖精三道。
回复
wangchaojie2008
2011年04月10日 15:23:06
89楼
大家基本上都说在点上了,不必担心
回复
gthua
2011年04月10日 16:52:39
90楼
从设计上来说,按照规范的有关间距要求查表配就可以了,不过梁高较大,为了是绑架钢筋时是钢筋立起来,箍筋建议用二级直径不小于10。现场因钢筋较多,现在工人素质又不够高,往往面筋排与排之间间距过大,底筋排与排几乎贴在一起,因此现场验筋时务必注意这些。
回复
kydfw
2011年04月10日 19:21:40
91楼
为什么不用预应力梁呢,截面至少可以只做800高就可以了,钢筋也不用这么多