家里自己建的房子,外行想征求大家的意见,这样的窗梁可以支撑3层的楼层吗?要是不可以应该怎么改进呢?谢谢了!可以参照29楼http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 编辑 ]
家里自己建的房子,外行想征求大家的意见,这样的窗梁可以支撑3层的楼层吗?要是不可以应该怎么改进呢?谢谢了!
可以参照29楼
http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943
[
本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 编辑 ]
2楼
每边伸入长度不够,民建要300伸入最小
回复
3楼
首先:伸入的支点不够,长度太小啦;
其次,看图上过梁仅一皮砖的高度(约5~6cm),而上面的砖砌筑高度蛮高的,这样上部砖的重量是否能承受?(貌似已经被压弯,不知道是不是我视力的问题,本人近视眼,呵呵)
个人愚见,仅供参考。
回复
4楼
问题多 了
1、过梁高度太小,应该是跨度的1/8-1/12,一般可取跨度的1/10。
2、过梁支座太短,楼上已经说了。
回复
5楼
两边的深入长度不够,梁的高度也不够
回复
6楼
无论是现浇过梁还是预制过梁,过梁支座处(也称搁置长度)的考虑为250毫米
回复
7楼
楼上的过梁问题较大,是公建的话肯定是通不过的,问题是如果是自己建的房子的话还是可以想办法的,在过梁上边再加钢筋砖过梁,当然砖过梁尽量长一点,公建只有拆了重做了
回复
8楼
过梁延伸长度不够!
回复
9楼
从图上看,窗宽大概在1.8米,两边伸入长度不够,最少要250毫米。高度也不够,拆掉重来。如果不想
拆掉重来;再加一道混凝土过梁。
回复
10楼
请问过梁上部荷载计算了吗?估计过梁高度和配筋有问题,而且在墙上的搁置长度不够,请查相应规范
回复
11楼
过梁的深入长度不太够,另外上面的荷载好象也没有以过计算,显有些单薄。
回复