家里自己建的房子,外行想征求大家的意见,这样的窗梁可以支撑3层的楼层吗?要是不可以应该怎么改进呢?谢谢了!可以参照29楼http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 编辑 ]
家里自己建的房子,外行想征求大家的意见,这样的窗梁可以支撑3层的楼层吗?要是不可以应该怎么改进呢?谢谢了!
可以参照29楼
http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943
[
本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 编辑 ]
12楼
问题台严重了过梁的高度台小了,两端升入墙体的的长度不够至少要250mm,楼主不是会上网么,去下载个图集就好了,或者自己算下,很简单的按简支结构计算下
回复
13楼
图集啊,老大,03上面说大于800的要加过梁的,要看看你的尺寸具体如何的,哪个地方离圈梁很近,间作过梁还是可以的
回复
14楼
简单处理:减小窗的尺寸。麻烦的就把过梁换掉,但是无论选用何种办法,请一定把旁边的架眼补实,别小看它,它直接影响过梁受力!
回复
15楼
1、支承长度不够,一般做半皮砖长240
2、过梁截面高度不够,一般取1/8梁跨,目测了下,1800的窗吧,240足够
3、此砖墙要不要支承楼板?是否对上部荷载进行计算确定配筋
4、最好去找个过梁图集,有楼板的按3级过梁设置应该没问题
回复
16楼
你做都做好了,要是你估计支承不起,最好在下面加型钢支撑(工字钢或槽钢)
回复
17楼
这个过梁是不行的。
搭接长度,宽度,高度都不够
请把具体的数据传给我。
墙宽?跨度?
你也可以自己查规范。
回复
18楼
两端深入不小于300mm,过梁厚度最低需150mm,内配4根12.
回复
19楼
不行,要做截面尺寸、配筋计算,
回复
20楼
从图上看,梁高不够。梁的搁置长度也不够。估计梁里的配筋也有问题。处理办法可在梁上做三皮钢筋砖梁。
回复
21楼
过梁的伸入长度不够,你咋不做成转过梁呢,那样我感觉还好点吧,这只是我的建议。
回复