热电偶套管密封不好的后果
a452540595
Lv.4
2011年04月06日 20:29:58
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
如图所示,炉子热电偶漏气,工作温度为1400+++,但在烘炉1100++时发现漏气,取下后,套管断裂!!!
如图所示,炉子热电偶漏气,工作温度为1400+++,但在烘炉1100++时发现漏气,取下后,套管断裂!!!
免费打赏
lingxuct
2011年04月07日 17:47:58
2楼
断裂怎么啦?不是很正常吗?
回复
comeon2012
2011年04月07日 17:57:51
3楼
是振动引起的断裂吗?楼主说说是什么原因造成的啊!
回复
a452540595
2011年04月10日 21:30:53
4楼
炉子应该不会震动吧!!!
回复
a452540595
2011年04月10日 21:31:40
5楼
估计是密封不好引起的吧?
回复
dhongw
2011年04月18日 15:22:53
6楼
套管的质量问题
回复
amdintellive
2011年04月22日 10:52:34
7楼
热应力引起的
回复
grshi
2011年05月08日 21:12:21
8楼
怎么没有下文啦,楼主呢
回复
yunrun2015
2018年11月25日 22:03:04
9楼
楼主使用的是的是双层刚玉管的
热电偶
,单纯从图片上看,热电偶套管断裂估计是安装或抽出热电偶套管时速度太快,瓷管骤热或骤冷导致的断裂。调换新热电偶时,要完全杜绝热电偶瞬间插入穿孔内,以防热电偶外管冷热聚变使其爆裂,根据经验该铂铑热电偶插入的速度要保持在每小时30-40毫米。