现有一宾馆建筑,标准层标间卫生间均不能设抽气道,初步计划每层卫生间设置水平排风。请问是否需要每个卫生间均设置防回流排气扇,再每层设总的风机?还是每层设风机,而各卫生间设普通风口?高手赐教。有没有什么更好的方法。谢谢!急等!
现有一宾馆建筑,标准层标间卫生间均不能设抽气道,初步计划每层卫生间设置水平排风。请问是否需要每个卫生间均设置防回流排气扇,再每层设总的风机?还是每层设风机,而各卫生间设普通风口?高手赐教。有没有什么更好的方法。谢谢!急等!
2楼
这两个都可以,我选第一个。 排气扇有自带止回装置的。
其实很多时候设置了止回阀实际实用也没啥意义,因为止回阀关闭风速要求大于8m/s。
回复
3楼
第一个方案最佳,如果每层的房间不是很多,第二个方案也可以考虑。
回复
4楼
系统不大的话,用风口就行了,末端就不用排气扇了。如果系统大,管道较长,就做排气扇,再做风机做接力效果会很好。
回复
5楼
实际使用下来,加风机接力效果比较理想。
回复
6楼
每个卫生间设带止回阀的排风扇一个,在设计一个风机通过风道接到每层,排风扇的出口排入风道,你的这个思路是对的。
回复
7楼
每个卫生间均设置防回流排气扇,再每层设总的风机,这种排气方式,可以保证每个支路排气量.
回复
8楼
我觉得这两个方案都是可行的吧
系统大的,用第二个好点
回复
9楼
路过学习了,原来止回阀关闭的风速要求这么大啊!
回复
10楼
这种方式风机风量怎么选择?风机的启停按什么规律控制?
回复
11楼
我是路过进来看看 学习一下这个排风的问题 看看专业人士的回答 呵呵
回复