各位大虾,我刚入行不久,见有人用双U25有人用单U32.我想问下,双U25和单U32的换热量在同等条件下哪个更好一点?
各位大虾,我刚入行不久,见有人用双U25有人用单U32.
我想问下,双U25和单U32的换热量在同等条件下哪个更好一点?
2楼
不一定,关键要看你管内的水流量,水流速一般以0.5-0.8为宜,这时候换热效果好,芬尼克兹地源热泵工程商
回复
3楼
一般来说 双U的换热量好一些,单U双U的选择 主要是考虑埋管场地是否充足以及当地钻孔的成本。
回复
4楼
同意
其实还有用双u32的~~~
回复
5楼
应该是双U32吧,我们这里好几个工程都是这样的
回复
6楼
主要是看施工成本和埋管允许的面积。
回复
7楼
同等情况下32肯定比25的好,能满足设计要求25的也可以用。
回复
8楼
实际双U和单U 只要根据当地的现场情况 已经地质情况 占地面积等因素 现在双U普遍用的是25 因为双U25的钻孔的孔径可以小 地质情况在比较硬的情况下 孔径的缩小 可以节省不少的费用 以及施工时间 目前普遍单U都是32的 同样双U25 和单U32 换热量 在同等地质情况下 同样流速下 同样的管路布置情况下 25的换热量能大一点
回复