110KV GIS线路PT为什么仅用于C相?
zhuht327
zhuht327 Lv.7
2011年04月07日 10:57:11
只看楼主

昨天看设计院为我公司所做的110KV GIS设计图纸,上面说明线路PT仅用于C相,请问为什么,为什么不用B相,或者三相都用?

昨天看设计院为我公司所做的110KV GIS设计图纸,上面说明线路PT仅用于C相,请问为什么,为什么不用B相,或者三相都用?
免费打赏
lingxuct
2011年04月07日 12:02:45
2楼
是“电力设计院”吧?为什么是C相,个人记忆中好象是A相!
回复
zyz8438
2011年04月07日 12:03:55
3楼
线路PT主要是用于同期和备自投检测线路有压用,一般只需单相电压就可以了。

至于是哪一相,问题不大,全厂统一即可。你想采用三相PT,也行,只要你愿意花那么多的钱!
回复
huntern1
2011年04月07日 20:27:26
4楼
同意楼上说的 不过一般是a相
回复
zyz8438
2011年04月07日 20:30:35
5楼


标准图集里面是A相!
回复

相关推荐