哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢希望哪位指点一下,谢谢
哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?
这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢
希望哪位指点一下,谢谢
12楼
我一般按0。5有效系数,2米的风速算的
回复
13楼
第一次看到防雨百叶的内容,学习了。以前没注意,看来现在在做的工程要复核下了。
回复
14楼
回复
15楼
那个百叶跟幕墙的窗是在一起的,外边窗1750*1750,上面450是百叶,下面是玻璃,没办法改的
回复
16楼
我是暖通专业,很抱歉没你专业,
我不明白的是既防雨又满足通风要求的百叶应该是能做的,厂家却说不能做,这个正在咨询其它厂家。现在百叶洞口的面积是定了的,因为整个外墙很多窗都是一个规格1750*1750,刚开始安装的时候,我大概按整个百叶的面积算了一下风速,想着小于7就好了,因为是设计院设计的,没太在意这个,没考虑百叶密度。
郁闷的是我觉得这个是设计院的问题,现在却要我们来买单。
不过还是要先想到解决的办法。
回复
17楼
我一般按0。5有效系数,2米的风速算的
这样算的话,百叶面积 9000/3600/2/0.5=25m2.
整个窗的面积才1750*1750/1000/1000=3。06m2,大大小于需要的百叶面积,那设计就有大问题了。
现在该怎么办呢?
回复
18楼
进风2米算。排风可以高点
回复
19楼
奉劝你老老实实按12楼意见修改,你提需求面积即可,至于怎么做,把这个问题丢给建筑师。看你也不懂得跟建筑师配合。但是暖通专业跟建筑师配合是最关键的,百叶很大,风管很大,设备也很大,建筑师当然不想了,最好像电气那样,怎样都可以。
回复
20楼
按规范流速和遮挡系数确定新风百叶面积,与建筑专业配合,如果不能满足条件,可在百叶后加静压箱,将动压转换为静压,降低风速至合理范围。
回复
21楼
回复